主题:10多台1KW的V90伺服驱动器需要进线滤波器吗?

10多台1KW的V90伺服驱动器接供电接至同一开关,在供电回路中需要加进线滤波器吗?如果需要加,每台驱动器加一个滤波还是共用一台滤波呢?是否需要增加过线电抗器?请老师给以指点。

办法总比困难多
yming
至圣

经验值:130918
发帖数:22347
精华帖:847
2楼    2024-05-28 16:24:42
精华帖  主题:回复:10多台1KW的V90伺服驱动器需要进线滤波器吗?

1kWx10台?是否需要对进线配置电抗器和滤波器?

这要视环境要求来确定。

你应该知道。当驱动器运行时,所有装置的进线整流回路都在相同相角从电源索取电流。因此,对供电线路的电压波形就是有影响的。

但是,若进线电缆截面足够粗,供电能量足够充分;那么,就不会对供电线路上的电压波形造成影响!没有必要安装进线电抗器。

(注:你可要注意一点哦。当今使用整流的电器越来越多,这可不仅仅是驱动器;所有整流获取能量都是一样的相位。)

反之,线径较细、压降大。这就需要安装电抗器,抑制较大的整流尖峰电流。尤其是实验室环境。避免通过供电系统干扰其他设备。

另外,若你驱动系统的安装电磁环境很差;例如周边有什么电磁搅拌、中频淬火之类的。进线要安装滤波器。将进线线路上的这些干扰在前端对地短路掉。这时,你就需要一个良好的三相五线制的PE

最后,只不过你这些单机功率很小(1kW),若是功率较大,整流回路功率器件较弱,就还要考虑与进线配电处的容量比了。例如:上级配电1250A容量,线路又粗(强电网);那么整流回路对直流电容过程就会非常快,电流尖峰过高就会导致整流桥损坏。这时,每一台进线都需要配置电抗器。(若购买的变频器有内置直流电抗器时,就不需要了。)