作者 | 主题 |
---|---|
youzhiwei8 侠圣 经验值:2609 发帖数:842 精华帖:0 |
楼主 2024-05-25 10:09:57
主题:西门子MM440变频器能不能用G120代换 MM440变和300PLC走DP通信,MM440能不能用G120变频器直接代换?
愿我们共同努力把西门子的品牌做得更好
|
老兵 版主 经验值:57172 发帖数:9851 精华帖:495 |
1楼 2024-05-25 11:37:35
主题:回复:西门子MM440变频器能不能用G120代换 1、 G120可以替换MM440。 2、毕竟是两代产品,不能直替,PLC中的硬件组态及变频器本身的调试软件还是不一样的,都需要更改。 3、好消息是:G120的参数风格继承了MM4系列,其调试软件STARTER也兼容MM4系列变频器的,你可以用STARTER上载原来变频器的参数,然后导入到G120中(不能直接导入,但可以先把MM4的参数导出到EXCEL,然后再把EXCEL按G120的规则修改,再导入G120中)。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|