技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 西门子MM440变频器能不能用G120代换

返回主题列表
作者 主题
youzhiwei8
侠圣

经验值:2451
发帖数:806
精华帖:0
楼主    2024-05-25 10:09:57
主题:西门子MM440变频器能不能用G120代换

MM440变和300PLC走DP通信,MM440能不能用G120变频器直接代换?

愿我们共同努力把西门子的品牌做得更好
老兵
版主

经验值:56333
发帖数:9741
精华帖:493
1楼    2024-05-25 11:37:35
精华帖  主题:回复:西门子MM440变频器能不能用G120代换

1、    G120可以替换MM440。

2、毕竟是两代产品,不能直替,PLC中的硬件组态及变频器本身的调试软件还是不一样的,都需要更改。

3、好消息是:G120的参数风格继承了MM4系列,其调试软件STARTER也兼容MM4系列变频器的,你可以用STARTER上载原来变频器的参数,然后导入到G120中(不能直接导入,但可以先把MM4的参数导出到EXCEL,然后再把EXCEL按G120的规则修改,再导入G120中)。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。