楼主
![]() 主题:一次可能是转向问题导致的变频器模块击穿 ![]()
一台基本整流变频器450KW,拖动一台500KW同步电机,一台四象限变频器,拖动一台500KW异步电机,同步电机先开启,异步电机飞车启动,第一次启动的时候,异步电机这边输入电流有1400A左右,输出频率只有1HZ左右,我看了一下示波器立马停了,然后再启动就出现逆变模块保护,掉电测量W相模块击穿。
后来回去想了想是不是很有可能是对拖时转向搞反了,一起动负载过大变频器过流失速,输出电流恰好接近1.6倍限流值左右1400A,频率也很低,除此之外我暂时没到想到其他原因导致的这个故障 |
老兵 至圣 ![]() 经验值:58456 发帖数:9954 精华帖:503 |
8楼
![]() ![]() 就是一个是IMax,一个是I2t,对吧?
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
kdrjl 版主 ![]() 经验值:143822 发帖数:36365 精华帖:448 |
9楼
![]() ![]() 回复7楼信息: 我倒是针对西家传动的IGBT短路保护比较信。因为经历了不止一次的变频器输出短接,一上电,就被过电流保护锁住了。当时很奇怪,一查,都是输出接线导致的短路。基本都是在电机侧,接线端子输出接线头挨得太近了,相互有触碰。导致两项之间短路。但立马被变频器保护了。