 5300海拔,风机额定功率12KW 变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

返回主题列表
作者 主题
手机用户20220217591168
新手

经验值:36
发帖数:1
精华帖:0
楼主    2024-04-24 16:58:45
主题:5300海拔,风机额定功率12KW 变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

5300海拔,风机额定功率12KW   变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

风起云
至圣

经验值:16599
发帖数:722
精华帖:119
2楼    2024-04-25 11:04:15
精华帖  主题:回复:5300海拔,风机额定功率12KW 变频器选什么型号?供电电压380+-百分之15

风机类负载使用G120XA,官方允许的最大海拔是4000m,已知案例中海拔安装最高的是4600m。根据海拔关系和降容特性曲线推算,5300米海拔需要选择降容到70%。稳妥起见,建议你选用22KW。

海拔5300m毕竟没有先例,所以没法给你一个确切的答复。如果你用了之后有问题或者没问题,都请在帖子后反馈一下。