作者 | 主题 |
---|---|
无名的人 至圣 ![]() ![]() 经验值:10397 发帖数:921 精华帖:45 |
楼主
![]() 主题:现场调试最重要的是什么 客户打电话反应新直流设备带电机启动后,没有给转速,但是转速反馈从0到800转来回跳动 现场直接starter在线,通过control panel启动 发现不给转速依旧有转速反馈跳动, 经检查为电机电缆连接错误,重新将电机电缆正确连接后,设备正常工作 现场调试最重要的是什么呢?
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
老兵 版主 ![]() 经验值:57850 发帖数:9880 精华帖:500 |
5楼
![]() ![]()
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
Zane 至圣 ![]() 经验值:81551 发帖数:20335 精华帖:389 |
16楼
![]() ![]() 说到底,人的责任心与做事情的规范。 工程技术上的对与错都应该是他证,而不是自证。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download
|
莎利文 侠圣 ![]() 经验值:2238 发帖数:139 精华帖:7 |
52楼
![]() ![]() 看到了大家的回答,我感觉丰富了知识与见识。我也补充点建议,希望大家给出评判。 我认为调试现场最重要的是计划或是规划。 我一般在进入现场之前,认真定制计划并写成表格形式。 要做哪些工作?完成什么任务?任务完成的标准怎么界定?有哪些内容?安全需要怎么保证?需要什么时间完成什么事?现场需要培训什么?等等等等,越详尽越好。 这些计划表按照日期分配,有时还在现场张贴出来,每天回顾并修正。先期的计划+同期的执行+后期的总结,是指导我们现场的思想。每项都执行好了,项目也就完成了。最后总结报告甲乙方。
人情到时文章老,书读深处意气平。
|
wedsdd 游士 ![]() 经验值:255 发帖数:14 精华帖:1 |
80楼
![]() ![]() 深有体会,3000KW直流电机 ,每相8颗300的大电缆,其中一根柜子这边接C到电机接D, 上电前要求现场拆除电缆逐根检查,施工方认为工作量大,签了军令状,公司盖章。结果上电后,本着谨小慎微的原则,171,172都限制到15,150也限制到60,直接顶到限幅。随后开始检查电缆,发现一根电缆把柜子短接了。庆幸没有出问题,但是施工方直接责任人直接被开除,后来听说是色盲。检查电缆很有必要。确实需要坚持原则,但是有时候就是不听 ,你也只能曲线救国了 |
|