作者 | 主题 |
---|---|
lbfengineering 游士 经验值:188 发帖数:9 精华帖:1 |
楼主 2024-04-06 02:40:26
主题:运行中偶尔报警o008 各位工程师: 大家好!我这里有用Materdrive MC驱动控制,是采用profibus-dp通讯的,生产过程中偶尔报警o008,但是可能复位,目前又没有驱动器换.各位帮忙看一下,还有其它哪些方面的可能性,谢谢 |
老兵 版主 经验值:57172 发帖数:9851 精华帖:495 |
1楼 2024-04-06 08:45:49
主题:回复:运行中偶尔报警o008 008不是报警,是状态。 这表示start inhibit(禁止启动) 这个状态最常见的原因是:因为OFF2/3或者Fault复位后,ON命令并没有撤消;或者是条件还不具备时就给出ON命令。 这个通常是程序编写的不完善导致的。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|