lbfengineering
游士

经验值:188
发帖数:9
精华帖:1
楼主    2024-04-06 02:40:26
主题:运行中偶尔报警o008

各位工程师:

       大家好!我这里有用Materdrive MC驱动控制,是采用profibus-dp通讯的,生产过程中偶尔报警o008,但是可能复位,目前又没有驱动器换.各位帮忙看一下,还有其它哪些方面的可能性,谢谢

老兵
版主

经验值:57172
发帖数:9851
精华帖:495
1楼    2024-04-06 08:45:49
精华帖  主题:回复:运行中偶尔报警o008

008不是报警,是状态。

这表示start inhibit(禁止启动)


这个状态最常见的原因是:因为OFF2/3或者Fault复位后,ON命令并没有撤消;或者是条件还不具备时就给出ON命令。

这个通常是程序编写的不完善导致的。