作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20210225107462 新手 经验值:27 发帖数:3 精华帖:0 |
楼主 2024-03-20 17:03:12
主题:V20变频器控制电机运转无力 如题,V20变频器带SEW的电机运行一顿一顿的,没有力气,想知道是啥参数影响的 |
太阳神2009 至圣 经验值:12950 发帖数:1485 精华帖:41 |
5楼 2024-03-23 16:39:52
主题:回复:V20变频器控制电机运转无力 电机参数设置正确,静态识别顺利通过? 关于提升转矩: 1、调整电压提升参数试试,重载启动参数设置:P1310~P1312 https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/V20/13new0630/StartBoost.html 2、可以试下 V20不同的启动方式,有3中,参考手册中高级功能调试 5.6.3章节: 在单脉冲高转矩启动模式下启动电机 在多脉冲高转矩启动模式下启动电机 在防堵模式下启动电机 3、还有网友应用V20的案例,是先给50HZ频率启动后再转到设定频率。 https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/Post_1837318_47_0_0_0_1_0__0.html |