主题:变频器预充电回路故障 调压装置合闸过程中断路器开关发生异响声,最左侧一相开关上端并冒出烟尘,未脱扣,测量电压正常,启动测试无异常,运行正常。 此调压装置中相当于目前常用的变频器,其内部含有滤波电容。调压装置送电时要先对滤波电容进行充电(电容的特性为充电时为短路,充电完成后为断路),为限制充电电流,调压器直流母线上串联了电容预充电限流电阻,送电后预充电接触器不吸合,充电完成后接触器再吸合短接预充电电阻。 分析合闸冒烟的原因为旁路直流接触器停电后一直吸合未断开(停电后正常状态为断开)或者限流电阻烧毁,送电后未经过预充电电阻限流后直接给电容充电,充电电流大导致开关内部异响并伴有烟尘。由于充电过程较短且充电后为短路状态所以未脱扣。
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
1楼 2024-02-03 07:30:46
主题:回复:变频器预充电回路故障
Thank you for the support.
|
WWCWWC 至圣 经验值:72865 发帖数:8234 精华帖:145 |
4楼 2024-02-03 10:02:26
主题:回复:变频器预充电回路故障 最后检查处理结果是充电电阻旁路接触器触点粘连还是接触器线圈机械回路卡死? |
RENHQ 至圣 经验值:70615 发帖数:12697 精华帖:60 |
7楼 2024-02-03 12:13:22
主题:回复:变频器预充电回路故障 蹲一个结果 这个电容容量很大吗? 有的逆变器合闸好像就很容易烧快熔。 你这个也是合闸的时候电流很大,所以才冒烟的么?
Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
|
hf1 奇侠 经验值:8474 发帖数:1532 精华帖:3 |
10楼 2024-02-03 15:49:41
主题:回复:变频器预充电回路故障 很可能是硬件发生故障了,可以按照如下方向去排查:1、充电电阻损坏,必定因为大电流,继电器没有吸合,工作电流都通过充电电阻,充电电阻必坏无疑。2、母线电压检测电阻阻值变化,造成MCU检测电压异常,继电器不吸合。3、继电器驱动电路损坏,三极管击穿。 |
海棉 侠圣 经验值:3180 发帖数:234 精华帖:3 |
11楼 2024-02-03 17:06:15
主题:回复:变频器预充电回路故障 电容自身也有问题吧。限流电路和旁路电路均要检查 |
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
12楼 2024-02-04 07:32:31
主题:回复:变频器预充电回路故障
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
17楼 2024-02-04 16:48:07
主题:回复:变频器预充电回路故障 旧的接触器重新测试几遍都没问题。。而且那个接触器我看了,卡主比较困难、、 输出控制的问题,但是一上电就大电流,本身接触器的24就是从直流母线取过来的,断电后母线达到400多伏有个过程吧,,
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
18楼 2024-02-04 16:49:10
主题:回复:变频器预充电回路故障 电容充电时短路,充完了断路,所以上电瞬间电流大,需要限流。
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值:140005 发帖数:35549 精华帖:442 |
19楼 2024-02-05 11:31:09
主题:回复:变频器预充电回路故障 如果,电阻没有烧糊的痕迹,旁路接触器应该更没事了。容量是400A的接触器,裕量很大。 那楼主的问题,就别考虑是启动预充电单元的问题了。还是看看网侧的开关自身有什么问题吧? 另外,有说接触器线圈回路是否有虚接,也需要检查一下。不过楼主看了直流触点没有烧的痕迹,说明接触器的触点吸合断开应该没问题。 楼主可以测试一下,合闸瞬间的开关下口电流是多少?如果很大,超过了几十安培。那说明开关下口的负载侧还是有除了预充电电流以外的旁路电流。注:预充电电流因为限流电阻的作用,所以在电容预充电初始状态,其充电电流也不会超过30A。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
20楼 2024-02-05 14:33:54
主题:回复:变频器预充电回路故障 施耐德的断路器,断路器确实冒烟了,确实电流很大了。 断路器下面除了这个就是380的控制电源了,经过了小的断路器,断路器再到380/220的隔离变压器,,应该没问题的。 此时我觉得蹊跷,
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值:140005 发帖数:35549 精华帖:442 |
21楼 2024-02-05 16:19:19
主题:回复:变频器预充电回路故障 你需要一个可操作的检测手段。由此,具备一个谐波电压电流示波表,显得尤为有用了。
我是你的朋友
|
第7代CNC 奇侠 经验值:6331 发帖数:732 精华帖:2 |
22楼 2024-02-05 17:04:44
主题:回复:变频器预充电回路故障 短路故障很烦人,会造成后续一连串件烧坏
《图解数控机床维修必备技能与实战速成》《实用数控加工手册》《车辆轮轴加工与组装》
|
看雪001 至圣 经验值:20446 发帖数:2194 精华帖:79 |
24楼 2024-02-05 21:28:14
主题:回复:变频器预充电回路故障 有钻研精神的话,把旁路接触器的控制电路也画出来研究一下。 旁路接触器接通的条件是延时,还是测量限流电阻的端电压为0?如果以限流电阻端电压为0作为接通条件,那倒是有可能通电一开始就接通的。 电容的容量还不清楚,算它2000uF吧,限流电阻20欧姆,40ms就能充满,510v/40ms的预充电速率有点高吧?510v *25A,12KVA合闸负荷。
大道至简,知易行难
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
26楼 2024-02-06 07:26:34
主题:回复:变频器预充电回路故障 装置额定功率160kw,断路器400A,Icu=36KA ,断路器没有问题。预充电正常的话400A的断路器灭弧绝对没问题,,
Thank you for the support.
|
kdrjl 至圣 经验值:140005 发帖数:35549 精华帖:442 |
27楼 2024-02-06 09:48:40
主题:回复:变频器预充电回路故障 嘻嘻,都没问题?这就是问题。出现顶楼描述的故障,这是实实在在的。你肯定有没发现的问题。想搞明白,就别放弃分析和查找。 如果能重复再现故障,查起来倒也不难。就怕是偶发,不好说了。逮不着呀。
我是你的朋友
|
smilewe 侠圣 经验值:3105 发帖数:251 精华帖:3 |
28楼 2024-02-06 10:07:58
主题:回复:变频器预充电回路故障 变频器长期不用没有做预充电,结果通电时充电电流大,主板加电,充电旁路接触器吸合瞬间压降太大导致接触器断开,反复震荡后趋于稳定。 这种情况在停用很久的大功率变频通电时经常遇到。变频器功率越大越强烈,严重时会导致整流桥炸毁,所以操作手册才有预充电一项。 你那里很幸运,处在临界状态。回忆一下停电多久了,下次停电久了一定要预充电,避免事故发生
1%的灵感是最重要的,甚至比那99%的汗水都要重要
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
29楼 2024-02-06 10:30:49
主题:回复:变频器预充电回路故障 停电8小时,不是很长时间,很长时间的话需要提前激活,这个我明白。
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
30楼 2024-02-06 10:31:50
主题:回复:变频器预充电回路故障 旁路接触器接通的条件是直流母线电压的85%左右,大约2s的时间, 我使用调压器,进线大约330旁路接触器吸合,
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
31楼 2024-02-06 10:34:43
主题:回复:变频器预充电回路故障 对,我肯定要查明白的,本来觉得很简单的一个问题,似乎不知道哪里出了一下,不是长期这样,偶发的,现场还有四台这样的装置,这不是第一次,他们说这是第二次了,