作者 | 主题 |
---|---|
LIU123/ 新手 ![]() 经验值:32 发帖数:3 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:6ra80 modbus tcp通讯 西门子的6ra80支持跟其他品牌的PLC走modbus TCP协议吗 ?我想走通讯来给调整它的转速 来读取它的电流 如果支持有没有大佬教我一下 |
太阳神2009 至圣 ![]() 经验值:15645 发帖数:1733 精华帖:54 |
3楼
![]() ![]() 支持Modbus TCP通讯。 6RA80的Modbus TCP 通讯是通过 CBE20 模块上的以太网/PROFINET 接口进行的,该通讯方式要使用高级版 CUD。 操作手册有详细介绍。 SINAMICS DCM 直流整流器操作说明 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109825291 |
kinkin 至圣 ![]() 经验值:15856 发帖数:6799 精华帖:51 |
6楼
![]() ![]() 6RA80确实可以通过 CBE20模块实现Modbus TCP 通讯,不过代价不小哦 个人建议可以考虑用一台小PLC,比如S7-200SMART或者S7-1200作为网关,实现通讯协议的转换,成本低,又稳定好用。