 SE70变频器带编码器运行,100=4.   假如,故障情况下编码器联轴器与电机脱开, 这时启动变频器,变频器会运行一会儿报故障,我已经试过了。  怎么去让变频器停止运行???  最短时间(ms)报故障前停止运行  请指教。    已解决,使用自由功能块 。

老兵
版主

经验值:56333
发帖数:9741
精华帖:493
7楼    2024-01-22 14:44:29
精华帖  主题:回复:6SE70变频器 自由功能块如何使用

你这个是用直流电机的思维来处理交流电机的问题了。

虽然6SE70的失量控制模拟的是他励直流电机的数学模型,但还是有本质区别的:

直流电机,励磁绕组(定子)与电枢绕组(转子)在物理上是相互独立在控制上是相互分离的,所以,存在失磁导致的失速的可能。

但失量控制的异步电机,没有物理结构上的单独可以分辨的励磁绕组,它就是定子绕组的数学模型的一部分,在这个绕组中,同时产生励磁电流及有功电流,合在一起通称电枢电流;其励磁电流与电枢电流只是从数学模型上是分开的,实际上是一体的,励磁电流只是电枢电流的无功部分。系统直接检测的是电枢电流、电枢电压,从其相位差上来计算出励磁电流,而且,这个电流是不存在失磁的可能性的,因为他是可控的。除非电机接地或短路。但对于接地与短路的保护,变频器的检测已经非常成熟及灵敏了,远比检测励磁电流更合理有效。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
老兵
版主

经验值:56333
发帖数:9741
精华帖:493
11楼    2024-01-24 18:50:11
精华帖  主题:回复:6SE70变频器 自由功能块如何使用

唉,你要讨论问题就讨论问题,你不断的修改你的主题帖可不好。你看看,1楼到8楼,哪个回答与你的主题帖有关系?

这样的帖子,让后来者根本就是看不懂,以为大家在说梦话。

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心