作者 | 主题 |
---|---|
西门龍霆 侠客 ![]() 经验值:754 发帖数:10 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:?S7-400H 冗余系统编程读写1000个模拟量,使用 PIW PQW会造成频繁同步么,影响有多大 似乎已经造成冗余故障了
2021新年新“西”望!!!
|
kinkin 版主 ![]() 经验值:16210 发帖数:6903 精华帖:51 |
3楼
![]() ![]() S7-400H 运行于“事件驱动同步”,这就是说两个子单元有不同的内部状态时,就会进行同步操作。 所以当用户程序直接读取一次模拟量,就可能会进行一次同步。为了减少同步次数,可以将模拟量地址用于映像寄存器内,用IW/QW读写,只在程序扫描周期末统一刷新,输入/输出,减少同步次数!