主题:?S7-400H 冗余系统编程读写1000个模拟量,使用 PIW PQW会造成频繁同步么,影响有多大

似乎已经造成冗余故障了

2021新年新“西”望!!!
kinkin
版主

经验值:16210
发帖数:6903
精华帖:51
3楼    2024-01-09 19:56:51
精华帖  主题:回复:?S7-400H 冗余系统编程读写1000个模拟量,使用 PIW PQW会造成频繁同步么,影响有多大

S7-400H 运行于“事件驱动同步”,这就是说两个子单元有不同的内部状态时,就会进行同步操作。

 所以当用户程序直接读取一次模拟量,就可能会进行一次同步。为了减少同步次数,可以将模拟量地址用于映像寄存器内,用IW/QW读写,只在程序扫描周期末统一刷新,输入/输出,减少同步次数!