作者 | 主题 |
---|---|
钮慧萍 侠士 经验值:1460 发帖数:26 精华帖:15 |
楼主 2024-01-02 11:46:32
主题:多方比较,多种测试诊断6RA80报F60010故障
6RA80互感器故障导致F60010 产品类别: 产品型号(MLFB):6RA8087-6DS22-0AA0 序列号(Serial No.): ZYKN0368000060 故障情况描述/ Fault Des cription: F60010 故障代码:F60091,F60092,F60036(故障值=11/13) 1.外观检查 电枢回路测量正常,励磁回路测量正常。 1)故障机一上控制电就报F60091,F60092故障----参考电压P10/N10超出公差。 从2 本不同版本的6RA80 参数手册上检索到的F60010 这个故障,有不同的解释,因着 在STARTER 软件中对F60010 的英文解释是“the current in the armature is uneven distribution”,第一张图片的解析更贴切一点。 从参数手册中对故障的描述,并结合装置本身没有配置电枢回路熔断器来分析,应该是 电枢回路在电机运转在≥200 转时,输入电流某相可能突然没有了。以下4 图是对 F60010 这个故障相关的参数测得的数据。
从图一到图三可以看出,当速度设定值到200转时,须臾,U相电流就检测不到了,故障出现。
更换了U相的电流互感器后,装置测试正常,可以得出U相的电流互感器坏了。
下图中转速从0转→100转→200转→500转→1000转→1500转增加。
黄色:V 相电流 绿色:U 相电流 蓝色:W 相电流 红色:实际速度 Siemens DI CS Delivery Center 西门子数字化工业集团客户服务部
样本链接:https://sfaemsm.dev-mendix.siemens.com.cn/link/customer_home
|