作者 | 主题 |
---|---|
泰TAI 侠圣 经验值:2530 发帖数:174 精华帖:0 |
楼主 2023-12-29 10:58:51
主题:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警 污水站安装有一台变频器驱动的罗茨鼓风机,用来给生化池鼓风,已经调试完后用了几个月。最近经常发生过电流报警,只要阀门开启到百分百并且变频器的频率达到40Hz的时候就会报警。我们到了现场对变频器的参数进行了多次的确认,并且更改延长了加速时间,报警还是会发生。又对电机的轴承和罗茨风机进行多次确认,对各个阀门进行了检查,问题还是没有得到有效的解决,搞到我们都头大了。暂时找不到解决的办法,只能关小阀门减低负载来运行,可是当污水站的进水变大时,鼓气又不够了,影响了处理的效率。 没有有效的办法,只能叫来了公司的机修和设备的厂家来一起研究,经过了各路大神的研究。最后减小了电机侧皮带轮的尺寸,减小传动比。更换后满载时的电流就不会超了,电机也不会低频运行导致温度过高 |
yming 至圣 经验值:130918 发帖数:22347 精华帖:847 |
4楼 2023-12-29 12:50:06
主题:回复:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警 MM420呀。它是最便宜、简单的V/f模式变频器了。没有矢量模式。 拖动风机类(平方转矩)要好好调调1310、1311、1312那几个参数。 励磁电压提升过高、过低,都很容易在某区间过流。 要是MM440用矢量模式就没这些问题了。G系列更好用。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
'Razor 至圣 经验值:21383 发帖数:2961 精华帖:27 |
11楼 2023-12-29 22:16:37
主题:回复:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警 补充两个工作案例: 1、2005年作为“绿手”出差河北邢台一小型瓦楞纸生产厂家,一电机由变频器控制拖动铺放纸浆的毛布,当时好像是3.7kw的电机配了一台3kw的变频器,厂家说是毛布正常生产时运转速度比较慢,算是长期低频运行;当时的现象就是电机变频起动后,短时间内(不到2分钟)就会出现OC(过流)报警;一开始咱也不知道是人家客户下单时就要求的小拖大,公司对此心知肚明,在客户下单时也就此问题作了详细沟通,奈何客户想省钱,就配了小拖大;结果,出现OC后,客户在现场指挥着工人又是换电机,又是换毛布,也想着改减速比来着,不过机械生产厂家不太好说话,结果就是不能解决问题,最终还是无奈重新换了一台大功率的变频器,客户既耽搁了时间,又闹了笑话。 2、2006年,去一客户厂里调试一台控制搅拌泵的安川变频器,功率1:1的配置,负载泥浆;调试时,也是出现变频起动后,短时间内出现OC报警,于是调节变频器对应转矩提升功能参数,其中有两个选项,一个是“自动提升转矩”,另一个是“手动提升转矩”,当时为了图省事直接选择了前者,结果没什么起色,依旧OC故障停机,随后选择“手动提升转矩”,渐试合适值后,起动过程和运行即正常。 以上两例,权作笑资。
Less is more……
|
kdrjl 至圣 经验值:140005 发帖数:35549 精华帖:442 |
18楼 2024-03-29 11:06:59
主题:回复:【有新意】一起奇怪的变频器过流报警 想防止风机启动过程过电流故障,同时又能获取最短的启动时间。采用矢量控制是最有效的。 过去,在论坛里一提到风机控制,就会有强调,风机类中,潜水泵和罗茨风机不属于变转矩负载特性,要按照恒转矩特性选择控制方式。现在,因为需要风机类控制也要有较快速的响应,所以干脆就一律采用矢量控制。因为反正西家传动的G120也有矢量控制功能可选。不用白不用。 采用矢量控制的风机负载,可以不考虑启动斜坡时间的设置,只要把电流限幅,功率限幅,截止电流设置好,就可以自由使用了。 其实,本楼的问题提出和讨论,都是围绕罗茨风机负载特性而展开的。因为它是恒转矩特性。不是变转矩特性。所以按照今天SINAMICS产品选型原则,是需要重载型的装置。不能考虑轻载型。这是问题的关键。16楼版主发言。点到了问题的关键。赞!
我是你的朋友
|