主题:wincc怎么通过tcp/ip方式连接400H冗余PLC? wincc怎么通过tcp/ip方式连接400H冗余PLC?我现场有一套400H冗余PLC但不能做任何硬件组态、下载工作,也就是不允许改动,只能通过TCP/IP方式读取地址,这个怎么配置? |
洛理书生 侠士 经验值:1586 发帖数:173 精华帖:2 |
1楼 2023-12-07 08:40:56
主题:回复:wincc怎么通过tcp/ip方式连接400H冗余PLC? S7-400H系统与WinCC通讯必须使用CP1613工业通讯网卡,而且还需要安装Simatic Net软件及S7-REDCONNECT授权。CP1613集成了独立的微处理器,该微处理器独立处理网络上的数据通讯保证了稳定的通讯性能。在建立WINCC操作员站与S7-400H的连接时,只有CP1613才能建立S7-connection fault-tolerant,该连接能保证在通讯故障时,自动切换到另外一个连接,实现操作站与控制器之间的无扰切换,从而保证了上下位机的实时通讯