主题:分享--智能电流分配器 电流分配器是用于24V DC应用的智能电流分配器模块,它监测电流分配并且根据电流大小程度延迟关机、必要时及时开机的方式应对短路情况。它可以保护许多有相似需求的传感器和执行器。电流范围可以预设值,模块监测四通道或者八通道,电流为2-10A。 目前使用的主要是西门子、MURR、还有菲尼克斯的。 他与普通断路器的区别: 应用中确实比较的灵敏,目前自动化柜子我都是要求使用1-2块,分成几路进行控制,有问题报警,处理完毕后复位即可。
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
1楼 2023-11-29 16:18:46
主题:回复:分享--智能电流分配器
Thank you for the support.
|
WWCWWC 至圣 经验值:72865 发帖数:8234 精华帖:145 |
2楼 2023-11-29 16:36:41
主题:回复:分享--智能电流分配器 这个在欧标设备上比较常见,是西门子的电源诊断模块,订货号:6EP1961-2BA00 在相对复杂的电源配置上应用,当外部负载出现短路或者漏电时,确实比较方便查找回路的故障点。 |
lranbing 至圣 经验值:22096 发帖数:8491 精华帖:47 |
4楼 2023-11-29 22:11:59
主题:回复:分享--智能电流分配器 功能不错,根据需要选择即可,主要还是成本和使用环境有关。
不停的学习,不停的进步!
|
平常客 奇侠 经验值:8158 发帖数:1961 精华帖:1 |
5楼 2023-11-29 23:20:35
主题:回复:分享--智能电流分配器 功能很好,选择的时候还得看需求和性价比
随遇而安
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
6楼 2023-11-30 05:24:15
主题:回复:分享--智能电流分配器 这相当于一个在分类,比如各个区域的再划分,有的地方短路跳闸,不影响其他的区域。而且他有过载报警,不跳闸,可以给你留出处理的时间,或者停机,避免意外停机。
Thank you for the support.
|
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
7楼 2023-11-30 05:26:15
主题:回复:分享--智能电流分配器 是的,德国的设备目前基本都有,只是品牌不同,我觉得还是MURR跟西门子的好用,菲尼克斯的感觉比较轻盈,价格其实差不多的,一千多吧。
Thank you for the support.
|
hbttkj 至圣 经验值:12261 发帖数:931 精华帖:20 |
8楼 2023-11-30 07:53:47
主题:回复:分享--智能电流分配器 电源诊断模块
我的gmail的邮箱近期总收不到邮件,现更改为:hbttkj@163.com
|
WWCWWC 至圣 经验值:72865 发帖数:8234 精华帖:145 |
10楼 2023-11-30 08:50:15
主题:回复:分享--智能电流分配器 北侠: 对,说到点子上了,我也认为主要是电源给回路的分配,电子保险丝类似的产品实际上仔细找寻已经很多了,且某一些电源模块本身也带这个功能的。 如果有100个回路,其中某一个回路出现短路或者漏电,一般缺少基本功的电气维保人员会感觉棘手处理问题,而加入这个诊断模块后,变为25个回路中的其中了,这样会相对方便查找问题点。 由于工作原因,这些电源诊断模块,包含第三方的类似产品早10多年前就在使用了,我个人也非常建议使用这个诊断模块,也推荐给同事们使用,至于成本这个是老板们考虑的问题了。 |
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
13楼 2023-12-01 07:20:23
主题:回复:分享--智能电流分配器 还有这样的,
SITOP PSE200U 10 A 选择性模块 4 通道 输入:24 V DC/40 A 输出:24 V DC/4x 10 A 可调阈值 3-10 A 带总信号触点 *EX 批准不 可用*
Thank you for the support.
|
愿我能 至圣 经验值:18186 发帖数:3004 精华帖:7 |
15楼 2023-12-01 16:46:24
主题:回复:分享--智能电流分配器 我们现在也用这种。主要用西门子和菲尼克斯CBMC 系列的。 |
lranbing 至圣 经验值:22096 发帖数:8491 精华帖:47 |
17楼 2023-12-01 22:07:56
主题:回复:分享--智能电流分配器 我一直用的欧洲的设备穆尔的居多,可能当时西门子还没有推广这类的电源模块有关。好处大家也说了,可以缩小故障的范围,否则一个负载有问题会导致该电源模块的短路保护,从而使设备大范围故障或报警。
不停的学习,不停的进步!
|
ygcui 奇侠 经验值:5383 发帖数:224 精华帖:0 |
20楼 2023-12-06 08:54:42
主题:回复:分享--智能电流分配器 供电回路多时,安装模块所占用的位置,是个问题 |
ZXC2011 侠圣 经验值:3361 发帖数:585 精华帖:9 |
21楼 2023-12-07 13:50:31
主题:回复:分享--智能电流分配器 murr的模块我们一直在用的。 楼上的几位朋友说的不对,我问一个问题,假如你的开关电源功率480w或以上,如果远端的一个传感器发生短路故障,你猜电源的短路保护会不会起作用? 这个场合电流分配器会很灵敏的介入切断相应输出,并给信号到PLC。 另外楼主这么用真的太奢侈啦,我们都是分区使用,柜内用,柜外分区供电。 这玩意毕竟4路的随随便便4位数起。 |
北雪雪纷飞 版主 经验值:51479 发帖数:6187 精华帖:275 |
23楼 2023-12-08 08:38:57
主题:回复:分享--智能电流分配器 一次意外损失远远大大设备的费用。
Thank you for the support.
|