作者 | 主题 |
---|---|
海上漂2 奇侠 经验值:5631 发帖数:1362 精华帖:0 |
楼主 2023-11-19 15:30:04
主题:各种通讯的数据字节数大小 通信是工业控制必备的功能,PLC与执行机构需要有相同的通信协议。请问通信讯在通讯速率,通讯距离与通讯数据字节数限制。那么RS232一般都是不超过5m ,根据设置串口波特率来设置通讯速率,最大通讯字节数是256各字节.RS485通讯距离理论上1200米,根据设置串口波特率来设置通讯速率,最大通讯字节数也是256个字节。ModbusTCP使用网线的通讯距离是100米,通讯速率即网络带宽100M,那么其最大通讯的字节数是多少?TCP/IP使用网线的通讯距离是100米(不考虑光纤转换),通讯速率即网络带宽100M,那么其最大通讯的字节数是多少?UDP通信最大通讯的字节数是多少?Profinet IO通信最大通讯的字节数是多少?S7通信最大通讯的字节数是多少?若1200和1500的参数不一样,请分开说明。请大家指导,谢谢!@冯学卫专家
13070952128
|
冯学卫 官方工程师 经验值:4715 发帖数:180 精华帖:42 |
2楼 2023-11-19 22:03:59
主题:回复:各种通讯的数据字节数大小 @海上漂2 我明白你想问的问题,我来回答一下你的疑问。 首先,要明确的一件事是就像版主yming提到的,通信使用的接口(比如RS232/RS485, 以太网接口)和通信的字节量大小没有必然的联系。举个例子,对于西门子基于以太网的S7通信来说,使用不同的通信功能块,比如 BSEND/BRCV 还是 PUT/GET 通信的数据量是不一样的,虽然都使用的是相同的以太网接口。 其次,针对你的问题。我来尽量尝试着回答一下。 基于工业以太网/Industrial Ethernet (IE)的通信接口类型有OPEN IE通信(包括TCP、UDP、ISO-On-TCP)和 S7通信 基于PROFINET 接口的通信处理支持 TCP/IP 外还支持PROFINET RT 和PROFINET IRT 基于串口 Serial Interface 的通信协议如下: 对于 S7-1200的PTP 串口通信接口来说: 对于S7-1500的PTP 串口通信来说: 对于S7-1200和S7-1500的 OPEN IE 通信来说: 对于S7-1200与S7-1500的 S7通信来说: 以S7-1500 为例介绍它与不同设备之间的通信时的支持的通信的协议和数据量大小: 上面的一些内容您可以在西门子官网下载,链接如下: 希望能对您有帮助。
------------来自西门子工程师
|