作者 | 主题 |
---|---|
kdrjl 版主 经验值:141043 发帖数:35744 精华帖:444 |
楼主 2023-09-23 18:16:31
主题:一个15kW电机的调试案例 电机铭牌数据: 额定功率:15kW_2极 额定电压:3AC380V_角接 额定电流:27.8A 额定功率因数:0.9 额定频率:50Hz 额定转速:2937rpm 最高转速:6000rpm/100Hz 额定转矩:47.8N.m 控制装置G120配置:PM240-2_15kW重载型+CU240E-2PN 系统上电后,做快速调试,静态和动态辨识与优化完成后。做了一个0-100%设定值与实际值的trace录波。 这是r62转速设定值和r63.1滤波后的转速实际值波形。由图示,堪称标准的控制曲线哈。 这是r62转速设定值和r63.0没有滤波的转速实际值波形。由图可见,转速设定值与转速实际值完全重合。是不是帅呆了? 西家传动的动态自动优化和辨识数据,完美展示一下哈。
我是你的朋友
|
太阳神2009 至圣 经验值:13589 发帖数:1569 精华帖:46 |
4楼 2023-09-28 10:03:25
主题:回复:一个15kW电机的调试案例 有不少现场第一、二条都做不好的,没有这种意识,对EMC问题不重视,认为多此一举,出了问题就是参数没调好,甚至你只提供了变频器,用户负责调试,没调好就说变频器有问题,非得让你过去,然后免费提供技术服务。 另外,P1967这个参数倒是没怎么关注过哦,都是默认的多,一般什么情况下需要调整呢? |