技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 一个15kW电机的调试案例

返回主题列表
作者 主题
kdrjl
版主

经验值:141043
发帖数:35744
精华帖:444
楼主    2023-09-23 18:16:31
主题:一个15kW电机的调试案例

电机铭牌数据:

额定功率:15kW_2极

额定电压:3AC380V_角接

额定电流:27.8A

额定功率因数:0.9

额定频率:50Hz

额定转速:2937rpm

最高转速:6000rpm/100Hz

额定转矩:47.8N.m

控制装置G120配置:PM240-2_15kW重载型+CU240E-2PN

系统上电后,做快速调试,静态和动态辨识与优化完成后。做了一个0-100%设定值与实际值的trace录波。

这是r62转速设定值和r63.1滤波后的转速实际值波形。由图示,堪称标准的控制曲线哈。


这是r62转速设定值和r63.0没有滤波的转速实际值波形。由图可见,转速设定值与转速实际值完全重合。是不是帅呆了?


西家传动的动态自动优化和辨识数据,完美展示一下哈。

我是你的朋友
太阳神2009
至圣

经验值:13589
发帖数:1569
精华帖:46
4楼    2023-09-28 10:03:25
精华帖  主题:回复:一个15kW电机的调试案例

有不少现场第一、二条都做不好的,没有这种意识,对EMC问题不重视,认为多此一举,出了问题就是参数没调好,甚至你只提供了变频器,用户负责调试,没调好就说变频器有问题,非得让你过去,然后免费提供技术服务。

另外,P1967这个参数倒是没怎么关注过哦,都是默认的多,一般什么情况下需要调整呢?