主题:一次由电机铭牌数据问题引起的出差之旅 前几天 一台新的交流变频电机现场投运,投运之后现场反馈先是转速不对 后又说轻载时转矩特别高,怎么调都没结果。现场比较着急,就把我叫上去了 先是飞机再是动车最后坐着甲方的汽车耗时一天终于到达现场。 到了现场习惯性先去看电机铭牌 嗯~~~该有的信息都有,却又总感觉有点别扭。 再去看变频器里面设置的参数,额定电压填的600V,额定电流填的1253.5 额定频率填的76.2 额定转速填的1500 功率因数没填,极对数没填。 相信各位看官们看到这里已经知道哪里不对劲了 这里我先没有理会参数的设置,我直接给电机厂家去了个电话 由于时间较晚,没有联系到电机的设计人员,只联系到了售后技术。我就问售后技术人员,你们铭牌标的额定电压600V对应的频率是多少,他说对应的是最高转速的频率,我有点懵逼,我问道 你是说你们额定电压600V对应的频率是76.2赫兹?对方答道 应该是的 我确认一下随后挂了电话。挂完电话后我有点云里雾里的,继续等电话吧。过了一会儿电话回过来说 确定就是600V对应1500转 76.2赫兹 这里我就彻底懵逼了。 厂家都这么说了 我还能说啥,调呗 先静态辨识,静态辨识过去了,完了旋转辨识。旋转辨识就完犊子了 各种做不过各种故障。 这可咋整,现场着急用等不了啊,随后我又问现场人员 这台电机有没有随机资料,我要看。 现场人员拿来的资料里面有一份电机的电气参数表,看完之后 我有点头绪了 修改变频器参数 额定电压600V 功率因数填上0.88 额定转速500 额定频率25.4 最高转速1500额定电流1292 填完之后 重新静态优化 旋转优化,两个优化一次过。 开机带负载 一切正常了。 电机铭牌数据学问大啊!
烟锁池塘柳 桃燃锦江堤
|
liul_sharp 奇侠 经验值:7120 发帖数:399 精华帖:54 |
2楼 2023-09-16 11:43:46
主题:回复:一次由电机铭牌数据问题引起的出差之旅 额定电流应该1253.5A吧,不要以你自动优化过去与否来判定系统正常呀!额定时候看看电流实际多少,空载电流是不是对的上,磁通情况怎么样,高速情况怎么样。 |
无名的人 奇侠 经验值:8647 发帖数:735 精华帖:36 |
16楼 2023-09-19 15:09:22
主题:回复:一次由电机铭牌数据问题引起的出差之旅 用S120是甲方指定 一开始也是先VC 但是现场震动太大 编码器用一段时间就会坏 所以会切到SLVC用 但是SLVC用起来精度也能满足要求 所以现场有些人即使编码器坏了也一直SLVC用 现在不少国产电机都是在频率上体现滑差了