作者 | 主题 |
---|---|
慢慢经验就多了 游民 经验值:128 发帖数:5 精华帖:0 |
楼主 2023-06-07 09:16:09
主题:6SE7系列变频器,转矩控制,想利用BICO功能设置一个报警 想设定一个实际转矩突然小于给定转矩的一半时候报警,或者不报警有端子输出一个信号。该设置哪些参数,各位大神给指点一下。
每天学一点
|
老兵 版主 经验值:57172 发帖数:9851 精华帖:495 |
1楼 2023-06-08 18:34:04
主题:回复:6SE7系列变频器,转矩控制,想利用BICO功能设置一个报警 U111.0=K0183 U111.1=2 U951.05=10 U136.0=K0471 U136.1=K0182 U139=2 U951.18=10 u65=B476
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
hf1 奇侠 经验值:8559 发帖数:1532 精华帖:3 |
6楼 2023-06-11 12:24:36
主题:回复:6SE7系列变频器,转矩控制,想利用BICO功能设置一个报警 U107.1=K0165(设定值),U107.2=K0005(乘以50%),U951.04=4(自由功能块激活)。U136.1=K0024(实际值),U136.2=K0467(设定的一半),U591.18=4(激活功能块),U139=0(选择-B<A<B),宽度不用设置。P588或者P589=B0476(输出外部报警A015或A016)或者外部输出端子P651-P654=B0476任选。 |