 6SE7系列变频器,转矩控制,想利用BICO功能设置一个报警

返回主题列表
作者 主题
慢慢经验就多了
游民

经验值:128
发帖数:5
精华帖:0
楼主    2023-06-07 09:16:09
主题:6SE7系列变频器,转矩控制,想利用BICO功能设置一个报警

想设定一个实际转矩突然小于给定转矩的一半时候报警,或者不报警有端子输出一个信号。该设置哪些参数,各位大神给指点一下。


每天学一点
老兵
版主

经验值:57172
发帖数:9851
精华帖:495
1楼    2023-06-08 18:34:04
精华帖  主题:回复:6SE7系列变频器,转矩控制,想利用BICO功能设置一个报警

U111.0=K0183

U111.1=2

U951.05=10


U136.0=K0471

U136.1=K0182

U139=2

U951.18=10


u65=B476

天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
hf1
奇侠

经验值:8559
发帖数:1532
精华帖:3
6楼    2023-06-11 12:24:36
精华帖  主题:回复:6SE7系列变频器,转矩控制,想利用BICO功能设置一个报警

U107.1=K0165(设定值),U107.2=K0005(乘以50%),U951.04=4(自由功能块激活)。U136.1=K0024(实际值),U136.2=K0467(设定的一半),U591.18=4(激活功能块),U139=0(选择-B<A<B),宽度不用设置。P588或者P589=B0476(输出外部报警A015或A016)或者外部输出端子P651-P654=B0476任选。