作者 | 主题 |
---|---|
yming 版主 ![]() ![]() 经验值:135574 发帖数:22831 精华帖:869 |
楼主
![]() 主题:《关于MicroMaster的维护与维修》 ![]() 到今日,MicroMaster变频器从2002年发布到2017年宣布淘汰,伴随我们15年。到如今,已经整整20年了。但是,还有很多在正常运转使用。 为了使它继续“为人民服务”,我们来分享一些维保、维修点滴。 对于MM4系列,上市初始,是按欧洲安装环境标准,在我国现场环境,初期表现的很不适应。其后,加以改进。 分辨:功率板、主板表面喷涂了绝缘防护漆。(没有的,就是最早的。)基本适应了国内的安装环境。 早期的控制主板的版本是2.08,它不通用。后期的主板2.11是通用,自适应的。 常年运行可能出现、需要此时段检查的问题 一、不定期的报F003欠压故障。供电实际在正常范围。 很有可能是电容容量衰减,充电回路的短路接触器(继电器)触点接触不良。 MM4充电回路: 正常充电过程: 检查方法:(对于380-480V规格) 1、检查电容容量 驱动器充分放电后,使用万用表,电容挡μF,直流母线端子DCP和DCN。由于充电电阻存在,测量值小于实际值大约10-15%。 2、检查限流短路接触器接触状态 交流AC750V挡;上电后,检查驱动器直流母线端子DCP和DCN。完好触点,测量值几乎为零,当测量值为7-9伏左右加载就会出现欠压故障;十几伏几乎不能用了。 待续。。。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
|
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。