主题:S120变频器抱闸控制避免STOP2状态的方法 有些应用需要电机带抱闸起动,也就是给出所需使能后,设定值就立即使能,即使抱闸还没有打开。电动机的转矩或电流超过阈值p1221,抱闸打开同时装置进入STOP2状态(使能在,速度设定值按OFF3斜坡下降到0),从而使电动机电流不超过允许的极限值,避免抱闸损坏,经过制动打开时间p1216后,速度设定值按斜坡恢复。如图1所示。 但有时我们不想装置进入STOP2状态,转矩或电流达到阈值后,抱闸打开,速度设定继续上升,和6SE70装置一样,这时可以将p1216设置为0,装置便不会进入STOP2状态,如图2所示。 这在一些非常重的重载起动,又需要尽可能提高节奏的应用上可以用到,例如高炉上料料车。 |
老兵 至圣 经验值:56571 发帖数:9779 精华帖:493 |
4楼 2022-08-18 14:29:08
主题:回复:S120变频器抱闸控制避免STOP2状态的方法
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|