技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 Drive Monitor下载参数有时不能下载的问题

返回主题列表
作者 主题
北雪雪纷飞
至圣

经验值:51181
发帖数:6161
精华帖:272
楼主    2022-04-26 15:28:42
主题:Drive Monitor下载参数有时不能下载的问题 精华帖 

某日现场一CUVC的模拟量输出接口损坏,更换备件,上传下载参数,耽误了不少时间,

现场还有几台6SE70,为了员工更换方便,前几日便将所有的参数上传备份。想着备的几块CUVC板全部下载进去参数,到时候确定损坏了可以直接更换,节省时间,


但是下载完毕怎么也会有几个参数下不进去,恢复出厂设置也不行,功率定义也不行。几套参数来回测试也不成功,询问了很多人也没有给我彻底解答,网上查了很多,也没有解答。



由于使用的装置很小,而现场的几台都是大功率的。


最后没撤就先将其恢复出厂设置,再进行功率定义 再下载参数。成功,试了几次都没有问题。


上传如果有问题,1是检查参数P700.1=0 而不是1 

2是确认串口没问题,


6SE70 很老了,用的几率也不大,,给需要的人分享一下。给自己记个日志。


Thank you for the support.
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。