作者 | 主题 |
---|---|
greyboy 游士 经验值:213 发帖数:16 精华帖:1 |
楼主 2021-01-07 10:41:14
主题:变频器输出端可以加变压器再接电机吗? 系统为西门子S120共直流母线系统,因为主驱动电机大于1000kW,采用AC690V电机,这就要求所有的负载电机(发电模式)也都采用AC690V电机。 有一个负载,功率不小于150kW,额定转矩大于500Nm,最高转速不低于5000rpm,西门子1PH8电机采用400V的可以方便选型,但是690V的功率太大且转速达不到。 或者别的品牌的690V等级的能满足要求的电机 望各位大神不啬赐教 |
老兵 至圣 经验值:56571 发帖数:9779 精华帖:493 |
14楼 2021-01-14 10:50:22
主题:回复:变频器输出端可以加变压器再接电机吗? 690V的整流/逆变最小电压,印象中是500V。 抛开成本,单纯从应用角度讲,楼主的方案是可行的。变频器二次侧加个变压器的应用在西门子收购的“完美无谐波”高压变频器中,就是这么应用的:一堆的小逆变器二次侧接变压器,然后串联升压。同时,这些变压器起到了输出电抗的作用。 所以,从这个角度讲,楼主的方案是可行的。只不过,变压器确实要定制,因为要考虑高频谐波的问题,也要考虑尖峰电压对变压器绝缘的影响问题。 但是,对电机只有好处没有坏处。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
|
=^_^= 侠圣 经验值:4397 发帖数:127 精华帖:6 |
29楼 2021-01-30 13:23:09
主题:回复:变频器输出端可以加变压器再接电机吗? 只需想想变压器和交流异步电动机的等效电路是一样的就知道这样做肯定行得通,但在实践中是否真的这么做,那就是对价格、技术等各种因素的权衡了。 在我看来,你这种情况还是单独用一套400V的系统最经济可靠。
不提无意义的问题;
不做无意义的回答。
|