主题:粉尘的影响 设备16年的,我很奇怪的是配置的是S7-200的PLC; 这不是重点。 有天现场人员告知我:触摸屏上的温度30000多度~ 我去一看,温度32767~~~~~ 打开一看,西门子AI2-RTD模块指示灯都不亮了。一量电压,24V正常,但是模块指示灯都不亮。算了买新的换吧。毕竟这个温度不正常,不是影响设备工作,只是工艺方面会开异常单。 然后提交采购,采购说,不好买,采购周期2个月。没得办法只能等。 期间,某一天,同一台柜子,变频器也报警了,一看是温度报警。多看一眼,变频器风扇都不转了。拆下风扇进行粉尘处理后重新安装,变频风扇工作,吹出一堆灰······· 联系生产技师,要求现场整理整顿,进行粉尘清理。 过了半天来看,变频1器工作一直正常,风扇也正常。 意外发现:西门子模块的灯也亮了~~~~~ 原来清理粉尘后,模块也正常工作了·····