作者 | 主题 |
---|---|
魔盒 游民 经验值:110 发帖数:1 精华帖:0 |
楼主 2019-03-01 11:54:26
主题:S120 SERVO模式下位置控制与速度控制方式的切换 遇到的问题 公司有一台S120伺服需要实现位置控制和速度控制,位置控制下用111报文,速度控制下用正负10V控制,网上找了资料,然后按资料做了出来,遇到了个问题和大家分享一下, 在速度模式下运转正常,然后切换到位置模式下,给动作使能,伺服电机就会不受控制的上下走。找了好久原因,没找到,无奈只能打西门子技术支持,然后技术说我P2655跟踪模式未激活,两者切换以后位置不对,所有才会出现这种情况!我激活后一切正常。感谢技术的耐心解决! 然后我找遍了那个文档真的没有提示我需要激活跟踪模式,P2655=1 以下链接为 S120 SERVO模式下位置控制与速度控制方式的切换地址 希望对大家有帮助 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/96139872 |