作者 | 主题 |
---|---|
cat_boy 奇侠 经验值:5450 发帖数:712 精华帖:0 |
楼主 2019-01-07 20:29:01
主题:1500系统电源模块 请问大侠: 1、每套1500系统是否至少需要一块系统电源如6ES7 505-0KA00-0AB0? 2、负载电流源如6EP1 336-3BA10是否只能用于为输入/输出电流回路(负载电流回路)以及传感 器和执行器供电,不能替代系统电源? |
Letham 至圣 经验值:14066 发帖数:2027 精华帖:43 |
3楼 2019-01-08 10:45:59
主题:回复:1500系统电源模块 系统电源是必须的! 系统电源模块不是必须的,因为系统电源可以通过CPU以及接口模块供给,如果机架上IO模块过多,CPU和接口模块提供不了那么多的系统电源,就必须加PS模块进行系统电源分段了! 系统电源为背板通信提供电源 负载电源 PM 可以为模块以及外围的传感器等供电,它和系统电源PS不是一个概念。
人生就像一场旅行!
|
lybin 侠圣 经验值:3036 发帖数:1434 精华帖:9 |
4楼 2019-01-08 11:31:15
主题:回复:1500系统电源模块 S7-1500PLC PM和PS电源的不同 1. 功能不同: PS电源为背板总线提供系统电源,该系统电源可为模块电子元件和LED指示灯供电。 PM电源为CPU/IM、I/O模块、PS电源提供DC24V供电。 2. 电压不同: PS电源输入电压有直流24V、48V/60V,注意是直流。或直流120V/230V或交流120V/230V。 PM电源输入电压只有一种,交流120V/230V,自适应,注意是交流。 3. 输出电压不同: PS电源输出电压为直流5V。 PM电源输出电压为直流24V。 4. 输出连接方式不同: PS电源使用U型连接器。 PM电源使用电源连接端子。 5. 硬件组态不同: PS电源可以在硬件组态中组态到CPU前或I/O机架中。 PM电源在硬件组态中只能组态到CPU或接口模块前。 功能通俗说明: PM电源跟常用开关电源一样,输出24VDC,样子长得跟S7-1500PLC一样。 PS电源用于增强背板总线电源供电容量,CPU、接口模块后面挂的I/O模块较多时(最多可挂32或64个)所提供的功率不够,就得用PS电源模块来扩容。如不扩容,只能另增新的机架。 1500系统要计算背板总线容量的,CPU、接口模块、PS电源提供背板总线功率容量(相当于供电),而后挂的I/O模块、通讯模块等都是消耗容量(相当于用电),用大于供时,下载硬件时就会报错。 1500系统在硬件组态时在CPU和接口模块属性中的计算。 所以,回答问题如下: 1、每套1500系统不一定需要系统电源如6ES7 505-0KA00-0AB0,要看CPU和接口模块容量和后挂模块多少。 2、负载电流源如6EP1 336-3BA10可以用作PM电源,但与对外输入/输出电流不要混用,为了CPU的稳定运行。
QQ:9150312
|