主题:MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001 MM440变频器,变频器是无编码器的矢量控制P1300=20,偶然报故障F0453电机堵转 和F0001过电流。 1,变频器是转矩控制的,在某种情况下,PLC给定一个转矩值给变频器,变频器就按照这个值来转矩控制。 2, PLC的转矩给定值是没问题的,我这里有8个变频器,8个变频器一模一样的,电机也一模一样的,他们的负载也一模一样的,只有一个变频器偶尔会发生故障F0453和F0001故障。 现需要解决的问题:避免这F0453 F0001故障, 我认为是从P1160 和P1161两个参数入手,但是这两个参数看不太懂。 现在的参数P1610=50 P1611=0 需要怎样修改? 如图所示这个为绿色, 就是转矩控制吧?
一山还有一山高,求知若渴。别人很聪明,他跑得很快,我也不可能原地踏步!!!
|
LLLWH 奇侠 经验值:7545 发帖数:650 精华帖:33 |
10楼 2018-12-28 08:34:42
主题:回复:MM440变频器,在无编码器的矢量控制下,偶然报故障F0453 F0001 文档编号92187117 在全球资源中心 |