作者 | 主题 |
---|---|
20160427J28TX0 游侠 经验值:320 发帖数:16 精华帖:1 |
楼主 2018-12-24 18:41:59
主题:如何确定200plc与440变频器uss通信成功
一台设备用的是西门子200plc.通过uss通信控制一台西门子440变频器,用着用着变频器就不工作了,按下运行按钮变频器没有反应,变频器和plc都没有报警显示,怀疑为变频器的接口板坏,但不知如何确定,不知是plc没发过来信号还是接口板问题,望师傅们指点一二
熟悉西门子变频器,直流调速器 共同学习,共同进步
|
yming 版主 经验值:130918 发帖数:22347 精华帖:847 |
2楼 2018-12-24 19:52:31
主题:回复:如何确定200plc与440变频器uss通信成功 哦,你插上个BOP,或者用DriveMonitor、STARTER软件连接MM4(420/430/440)。 查看下列参数即可: 2024.0 ,USS正常通讯情况下,这是无错误报文数量。应该是不断变化就对了。 2025.0,这是报告出错误的USS报文数量。当然了,正常通讯,这个应该是0!此外,如果 IO板COM端口损坏,不接通讯线路也会不断变化数字。(地址正确,报文错误) 2026.0 是报告报文的帧出错数量。 2027.0 是报文超时错误数量。这个与变频器现场监控设置有关 2014。 2028.0 奇偶校验出错数量。通常这是自己写的报文时,会出问题(报文组织程序写错了)。用库程序不会出现。 2029.0 不能识别报文起点数量。这是波特率两边设置不同会出现的。 2030.0 报文BCC出错数量。自己写报文,可能出现。 2031.0 报文长度错误数量。这也是两边设置不同会出现的。例如:PKW应该是变长度,实际设置的是固定字长。 通过上面这些参数,你应该可以判断出问题出在哪里了。对吧? 参数INDEX=0是端口的,INDEX=1是BOP插座的。不要混肴。 以上参数判断USS对于MM4、G120 (USS)全都适用!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
'Razor 至圣 经验值:21383 发帖数:2961 精华帖:27 |
6楼 2018-12-24 20:28:43
主题:回复:如何确定200plc与440变频器uss通信成功
Less is more……
|