我们单位之前用台达MC系列PLC,实现以麦克纳姆轮为驱动轮的AGV控制,控制策略很简单就是同时控制各个电机根据解算出来的速度运行(AGV运转模式的不同,各个电机的解算速度可能也不相同),台达的PLC使用标准CANopen协议对各个轴进行控制,有一个同步周期信号,控制各个驱动器同步动作(如下面图片所示)。现在想换成西门子的伺服系统,曾经见别人用西门子D425 做的麦克纳姆轮AGV,成本关系,暂不考虑用D425,想请教一下各位西门子专家,S7-1200系列PLC带多个V90伺服驱动,是否可是实现类似台达MC系列PLC的同步控制功能?
提问者:王培宇1023
你这个问题很好,
是的,可以使用S7-1200系列PLC实现对多个西门子V90伺服电机的同步控制。以下是实现步骤:
1. 硬件配置
PLC:S7-1200系列。
伺服驱动器:西门子V90。
通信方式:通常通过PROFINET进行通信。
2. 软件配置
TIA Portal:用于编程和配置。
V-ASSISTANT:用于配置V90伺服驱动器。
3. 配置步骤
硬件组态:
在TIA Portal中添加S7-1200 PLC和V90伺服驱动器。
配置PROFINET网络,确保PLC与各V90驱动器正常通信。
伺服驱动器配置:
使用V-ASSISTANT设置V90参数,如控制模式、速度、位置等。
配置各V90的PROFINET地址。
PLC编程:
使用TIA Portal编写控制程序,通常采用梯形图(LAD)或结构化文本(SCL)。
使用运动控制指令(如MC_Power、MC_MoveVelocity、MC_MoveAbsolute等)控制伺服电机。
同步控制实现:
通过PROFINET实时通信,确保各伺服电机同步运行。
使用PLC的同步指令或编写同步算法,协调多个伺服电机的动作。
4. 调试与优化
调试:逐步测试各伺服电机的运动,确保同步性。
优化:根据实际需求调整参数,优化同步精度和响应速度。
5. 注意事项
通信延迟:确保PROFINET网络延迟在可接受范围内。
负载均衡:避免某些伺服电机负载过重,影响同步效果。
故障处理:编写故障处理程序,确保系统在异常情况下安全停机。
总结
通过合理配置和编程,S7-1200 PLC能够有效实现对多个V90伺服电机的同步控制,满足复杂运动控制需求。
希望可以帮到你,记得给个好评。。