签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2017-08-01
白金 如何晋级?
2153
18
2025-01-17 13:53:10
我司有一设备,使用西门子触摸屏,PLC为1500系列。触摸屏无卡,无U盘现象:操作触摸屏切换画面时,要过10秒左右,触摸屏才能反应过来。修改变量时,也是很久才能跳出键盘。目前措施:
1)将通讯线的水晶头重新压接2) 触摸屏中的报警记录已经清空
现象依旧。断电重启触摸屏,正常应该先进入Windows系统后,可以修改屏的参数,但是这个屏是直接进入用户界面。求教论坛大佬,有没有遇到类似问题,给个解题思路。
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
重要提醒-网站维护公告
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有10147条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录
欢迎您来到西门子数字化工业支持中心网站!我们使用cookies来确保您能最好地使用我们的网站,进行网站分析并根据您的兴趣定制内容。我们有时会与第三方共享cookie数据。继续浏览本网站,即表示您同意我们使用cookies。您亦可以参考西门子数据隐私政策以了解更多相关信息。