模拟量输出输入信号讨论

1334

10

2024-11-23 22:51:29

背景描述:两个1200PLC已使用5年,简称A、B,A通过SM1232两芯非双绞屏蔽线以4-20mA信号给B的SM1231写数据,某天B对应输入点接收数值突然变为32767。
处理方式:将两端信号线拆除检查无对地短路、两线无短路、无断路,一头短接测量电阻2Ω左右;给A输出赋值10000,测量电流8ms多,B侧接收9mA多,但是B在线读数仍为32767;将两侧模块分别更换无效果;断开两侧线缆外接线(约30米)测试,B侧读数跳动,观察从10000开始减小直到变为负数,最后变为32767;最后将两侧模块组态改为0-10V信号,B侧接收数值为10000且非常稳定,换回原线缆也正常使用。
求助:为何使用五年电流信号会出现此问题,电压信号就会正常,4-20mA电流信号如何检测是否正常?