签到有奖
消息提醒
运维工程师专区
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游侠
注册时间:2006-11-09
普通 如何晋级?
318
17
2024-11-16 20:07:37
现有一个项目,G120变频器输出到电机距离约260米,电机功率从200KW至90KW不等;按设计要求必须安装LC正弦滤波器,选型按最大运行电流提高一档了。在调试的时候发现输出50Hz的时候LC滤波器进出侧压降高达22V压损,现场马达侧实际电压最低仅有339V,已经无法满足额定压降了;官方答复压降是正常的,末端压降需要另外增加硬件补偿措施,但没有明确方案。这是很矛盾的事情,增加滤波器是为了增加输出电缆距离,但实际仅滤波器就会增加10%压损(满载工况)再加上输出电缆压损,实际上无限增加输出电缆直径很难实现。所以请教版主和大神有没有相关经验分享下,先谢谢各位!!!
剩余80%未阅读, 请登录阅读
1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。
2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有: .avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z
请填写推广理由:
【点这里】0元领课是真的!!原价39.9元运维课程限时免费送了!!!
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有7686条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录