S7-1214C新PLC无法上传的处理过程
在西门子找答案栏目中,经常会看到初次使用者在请教PLC是如何使用上传、下载方法,虽然不能够通讯连接的原因很多,但是,也是有方法处理不同的连接现状。前一段时间,公司同事在网上采购2个新的S7-1214C DC/DC/DC的PLC后,用PROTAL V15版本的软件始终无法连接上,该同事自己也在做项目的,使用类似的S7-1200和S7-1500已经是多次了,也比较熟悉上传、下载的基本步骤,他说无论怎么样操作和检查,就是无法连接上PLC,事出有因必有妖。据他描述通讯搜索窗口能够搜索到的PLC上的IP地址颜色是泛红的,我说是PLC与电脑的IP地址不在同一个网络段会是这样的状况,同事说电脑的IP地址也设置相同了,就是无法连接。电话上无法解决问题,也给我带来了排障兴趣,我只能说上班带来,我看看具体的原因。
上班后,同事拿来网购的2个S7-1214C PLC,我大概看了一下外观也没有发现有什么不同,平时也不会注意这些问题,因为我们一直使用通过正规渠道进货的原则。于是,直接打开我电脑中的PROTAL V15版本的软件,找了一个24V电源连接到PLC电源端子上,上电等候查找、处理问题。据同事先前说的无法上传和下载,我直接在软件的“在线”下拉菜单中选择“将站点上传(硬件和软件),过程比较顺利,中间过程没有报警,只是在搜索PLC过程中PLC的IP地址是:192.168.0.100,按说新原装机的IP地址应该是:192.168.0.1这个IP地址,问同事他说外包装也是他自己打开的,没有发现有不妥之处。
上传完成后,我打开程序后,居然发现没有OB1,我自己使用过该款PLC也有10几个了,没有发现过新PLC居然没有OB1。于是,尝试着新建一个OB1,并调用系统时钟,编辑了一个简单的系统时钟上升沿触发循环移位程序,目的是检测本机PLC上集成的输出情况,编译OK后,再次下载后,点击CPU的RUN运行,程序能够跑起来,输出指示灯能够根据循环移位指令逐个转移,过程中并没有什么其它问题。拿另外一个PLC,连接24V电源后,没有上传而改为直接下载,下载完成后点击RUN运行后程序也能够跑起来,只是IP地址是192.168.0.110。于是,电话联系了公司同事,我说除了上传时,没有OB1的情况,是新建后下载进去的,另外,IP地址并不是出厂设置,其它没有什么发现问题PLC能够正常工作的。
同事过来取回过程中我重新又演示了用V15版本上传、下载过程,我判断可能是同事的电脑V15版本问题。同事说6ES7 214-1AE30-0XB0可以下载,就是说CPU版本在V4.0以下的可以下载,而版本V4.0以上的就不能够建立通讯连接。因为,那台电脑没有在现场,无法再深入查找问题的根源,只能暂时放弃。但是,在观察PLC外观时,我发现一个问题,按说S7-1200系列PLC我相对还是比较熟悉硬件的,PLC大概有3块电路板,自上而下,分别布局有CPU板,I/O板、及底层的电源板,但是,同事的PLC虽然是DC/DC/DC机型,电源板居然是没有的,我拿出2019年生产的同型号机型,也是有3块电路板组成的,而同事的PLC机型生产日期是2022年的,居然只有2块电路板,没有底层的电源板,让我无法理解了,难不成西门子成都公司在制造时改良了?因为同事说的无法连接的过程,让我一直心存嫌疑的,而实际测试上传上来的程序也没有OB1及IP地址不是原厂设置地址。
担心同事拿去可能有另外的什么内容没有清除干净,我返回到“在线和诊断”窗口,做了一次回工厂设置,清空了用户程序后,重新再下载自己编辑的循环移位程序,还是能够跑起来的,并没有什么不妥。
同事根据我现场测试,也联系了卖家,店家服务态度比较好,说如果有怀疑可以退货,因为同事做项目任务比较急,我说暂时先留下使用,我的判断是买了非正规渠道的产品,因为我司使用的所有西门子产品都是专门渠道进的货源,对其它途径进货渠道的货源见设的少,无法再继续深层次的设别。
整个测试过程比较匆忙,居然没有截图保存,纯粹用文字描述了我的测试过程,见谅。