1200作为modbus tcp客户端,每条命令之间的间隔最小为多少ms?
之前用1200作为客户端,通过交换机与下位机MCU通信,使用modbus TCP协议;其中每隔10ms发送一次命令,时不时会发生通信故障,具体故障码做PLC的也没告诉我,就是说通信中断了;
现在我用200smart模拟,用的是MBUS_CLIENT官方轮询例程,也就是完成第一个消息后,里面发送第二个消息,通过使用PC上的服务端来抓包,发现大约200smart大约每100ms能发送3.5次命令。
所以我想问下1200能每隔10ms发送一次命令吗?(目前我没有1200的机器)
刚刚看了下时间,Modbus_slave作为服务器,回复时间大约需要30ms,PLC收到回复后,立马就发送第二条占用不了多少时间,看来得找一个反应快的可以在PC上作为服务端的软件