我单位地表泵房自动化控制系统,采用的是西门子200SMART的PLC,配的是AE04模拟量输入模块,接了一个压力传感器和一个液位传感器,正常工作中突然报故障,现场查看AE04模拟量输入模块显红灯,如图1所示。
图1
经测试PLC功能正常,可以确定AE04模拟量输入模块损坏了,用备用的AE04代换,正常运行采集数据。闲来无事就研究一下这个模块,模块很好打开,用一字小螺丝刀一撬两边的卡扣就打开了,如图2所示。
图2
打开上盖直接看到内部是两层电路板通过插针连接的。上面的板子应该是运算、扩展通讯的,下面的应该是信号处理及供电,图3、图4所示。
图3
图4
首先经目视查看表面无明显损坏的地方,经过判断上层板损坏的可能性相对较小,就先检测下层板,测试从电源开始,没有短路迹象,把板子翻过来,测试到一个丝印36A的元件时,万用表发出“滴滴”的蜂鸣声,图5所示。
图5
经确认,此为TVS二极管,如果短路说明电源输入端,输入了高电压了,这个二极管是起到保护作用的,但是这个保护不是绝对的,后面的电路不知道是否损坏。用烙铁加热一拖居然焊熔脱开了,比我想象的要好拆卸,留下一下引脚没有焊下来,图6所示。
图6
搜寻了一番,手头没有这个型号的TVS二极管,就只能先焊脱开,抱着死马当活马医的心态,将模块与PLC连接,通电一试,红灯一闪,我这心一紧,想着完蛋了。但过了不到1秒钟时间,绿色灯亮起来了,我这颗悬着的心才放了下来。但这只是亮起绿灯,正不正常还没有确定,图7所示
图7
立即找来了一个西克的三线制距离传感器接入模块,测试一下是否正常。接好线,打开软件连上PLC,用软件监测程序,正常显示输入的变化量了,图8、图9所示。
图8
图9
总结:这个模块的电源输入端的TVS二极管,保护着输入端,防止过电压输入损坏后面的电路,一定是现场操作导致过电压输入到模块的电源端口了,经过了解,适逢维修人员检修,给一个电动阀门接入控制线。应该是此操作不当,导致高电压输入,致使模块损坏。