16台套举升机有线连接的方案,主站一台1214c,从站15台1212c,如何连接

已锁定

手机用户20240302573649

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2024-03-02

黄金 黄金 如何晋级?

16台套举升机有线连接的方案,主站一台1214c,从站15台1212c,如何连接

1620

15

2024-06-14 10:14:51

想做一组16台套的举升机,主站用一台1214C(DC/DC/DC),从站用15台1212C(DC/DC/DC):




整体的布局大致如上所示,构成了C型结构,用profinet通讯。(三角形表示主站,圆圈表示从站)

目前想到的方案:

1、无线

    主站:1214C+无线模块


    从站:1212C+无线模块(或者smart200+无线模块)

2、有线

    主站:1215C(两个网口)

    从站:1215C(两个网口)

    问题1:考虑到1215C的成本比较高,大家有没有更好的方法,将主站1214C(DC/DC/DC)和从站1212C(DC/DC/DC)连接起来,如果用10多台交换机的话会不会有什么风险。

    问题2:如果用无线来做,16台套之间的通讯会不会干扰比较多。