简单分享S7-300CPU 与编程电脑的三种连接方式:
由于工作原因还在接触300系列CPU,所以闲暇时间自学一下,将学习小结分享各广大的西迷们 

互相学习
一、MPI 方式连接 这种方式需要使用西门子专用编程电缆 (从STEP7 V5.5编程软件开始,编程软件内置了编程电缆驱动程序,就不需要单独安装编程电缆驱动程序)
打开硬件组态,选择MPI/DP,选择MPI,保存编译;在“选项”下拉菜单最下方“设置PG/PC接口”点击进入,选择
PC Adapter .MPI,点击确定
二、通过CPU自身集成的Profibus_DP口建立在线通信连接 首先设置CPU上集成的Profibus_DP接口组态 如图所示:
在属性里的子网处选择 Profibus 点确定,返回后就能看到生成的Profibus,查看“已联网 是”确定。然后继续选项下拉窗口设置PG/PC接口”这才选择“PC Adapter.Profibus”确定后就可以通过编程电缆,建立电脑与PLC之间的DP口通信连接了
三、TCP/IP 以太网接口连接 首先设置电脑网卡与CPUIP地址处于同一网段,切记这点很重要,否则无法建立TCP/IP连接
同样是“选项”下拉菜单最下方“设置PG/PC接口”点击进入,选择“电脑网卡”注意这里每个人是不一样的,点击确定就可以通过网线与CPU进行通讯了