控制器:使用PLC是1215C AG40的 V4.4版本
通信交换机:ACS880变频柜使用某为支持实时通信的千兆交换机,用六类网线;
变频器端:是使用的FPNO-21模块;支持profinet;
博途版本:V16
博途在社保和网络里没有管拓扑视图,直接用网络试图里连接到子网;主控制器分配到PLC了,自动生成profinet设备名称,使用在项目中设置IP地址;在 FENA-XX 的 slot 中建立数据交换类型,用的是 PPO6,并且在 PPO 的模块参数中设定好 fail-safe 值,control-zero mode 选 ignore data;之后,Assign name。。
变频器端设置根据ABB的调试指导,根据如下通信参数 ,只设置了速度启动的相关参数:



设置完了,使用51.27 FBA PAR REFRESH REFRESH 刷新总线参数;
之后, 使用直接读写FPNO模块里分配的地址,读取母线电压、写入速度给定值,都还可以。然后将外部命令源修改为 总线 FB A以后,读写突然中断,查看变频器 51.31 D2现场总线适配器 A 通讯状态 :离线 。。。重新将命令源20.01 设置为 本地,又可以通信了。但是将命令源修改为 FB 总线 ,又通信不上了。之后问ABB官方,按要求检查了参数设置,参数设置没有问题;但是就是命令源不能设置到FB 总线。
不知道各位有没有经过同样情况,这个是什么原因造成的,可以怎么解决,帮我解答下。