有没有大佬遇到过这种问题:施耐德变频器面板偶尔报外部故障(可能原因:1外部故障已分配,存在故障。2变频器通讯IP冲突),但实际变频器参数并未分配外部故障报警、且变频器IP地址确认不一致。
目前设备采用了UDP与TCP两种通讯混用的方式,UDP通讯是两台设备之间进行数据互通,HMI与变频器之间的通讯是TCP采集变频器数据,连接均是通过网线接到交换机上,有没有可能是两台设备UDP通讯时IP不固定,导致某个时间IP地址与变频器IP冲突造成这个故障,(分析原因:UDP是非面向连接,无需建立连接,IP地址是不固定的)
目前解决措施:增加交换机、但目前设备暂时不运行无法验证。
两台设备通讯使用的控制器均为IFM新版控制器。
目前只能想到这个可能得原因(注:通讯网线拉断过一次,后面现场自己对接连接的,拉断前反馈未出现此故障)