小弟在现场电柜里该模块的绿色通道状态显示灯总是莫名的全亮或者相邻的几个灯一起亮,有时候是程序给出一个道通指令,该通道灯亮的同时相邻的灯或者其他7路的灯也跟着一起亮,有时候干脆就是8路灯在程序没有给指令的情况下全亮,已经排除多线圈或地址占用的情况了。

另外还发现当触碰该模块驱动的小型中间继电器的负极接线时,模块通道灯表现出类似接线接触不良导致的32路灯全亮这么闪一下的情况,也就是说当我拨弄中间继电器负极接线在某个角度或位置时,模块上32路灯就会全亮,当我松手时,模块上的灯就回复先前的状态。

上述现象当小弟更换新的模块上去后就没有了,但过了几个月现象又再出现,已经接连更换了3个模块了,怎么想都觉得模块不至于这么容易就坏,但是排查外部电路又无从下手,在此跪求各位大佬解惑帮助了,先感谢了。