省流:1500系列订货号低的不能刷V3.x固件,1200订货号一致可以刷V4.6固件。
西门子之前发布的S7-1500系列V3.x的固件,S7-1200系列的V4.6固件,对应CPU性能有较大提升,但是1500系列订货号也有所变化。如1513从原订货号6ES7513-1AL02-0AB0升级至6ES7513-1AM03-0AB0,1200系列无变化。本实验就是尝试分别将原CPU进行固件升级。
软件平台:TIA Portal V19
硬件平台:CPU 1513-1 PN(6ES7513-1AL02-0AB0)和CPU 1212FC DC/DC/DC(6ES7212-1AF40-0XB0)
备注:本次固件刷新仅采用博途在线更新固件一个方法,未采用其它方法。
1500部分:
1、原CPU固件V2.9.4,刷新至同订货号V2.9.7正常,CPU可正常运行。

原来V2.9.4固件

刷新至同订货号V2.9.7固件
2、原CPU(已刷入V2.9.7)尝试刷入6ES7513-1AM03-0AB0的V3.03固件,报错“所选固件文件不适合固件模块PLC,无法刷新。

所选固件文件不适合固件模块PLC
3、组态6ES7513-1AM03-0AB0(V3.0固件),尝试下载进6ES7513-1AL02-0AB0(V2.9.7)内,报错“模块PLC的固件版本不兼容”,下载失败。

模块PLC的固件版本不兼容
1500部分结论:
至此1500部分的实验完成,1500部分的实验主要是想测试此次1500订货号更新后软件内是否能兼容,显然结果是不兼容的,这次订货号升级应该涉及到了硬件部分的更新,因此固件部分也无法互刷的。
1200部分:
原CPU固件V4.5正常通过博途刷至V4.6.1,工作存储器由原来的100KB升级至150KB,所以1200系列是可以通过刷新固件提升CPU性能的,不过需要注意的是仅从TIA Protal V18开始才支持V4.6版固件的CPU。

刷入V4.6.1固件

工作存储器变为150KB