一、通过Y-LINK实现G120的系统冗余(SR)功能
由于G120不是S2设备,所以在PROFINET通讯方式下不支持系统冗余功能,即不能通过PROFINET与两个容错的CPU(H CPU)之间进行通讯连接。但是在PROFIBUS DP通讯方式下,可以通过Y-LINK实现G120的系统冗余功能。上位DP主站选择接口模块IM 153?2OD,下位DP从站选择G120。
二、通过G120的BOP操作面板上的handAUTO按钮,实现就地/远程切换
在功能块MotSpdCL上设置LocalSetting=2,并把G120的第一个状态字的第9位取反连接至LocalLi管脚。
三、在PCS7运行画面中,操作面板内部设定值的保持
在默认情况下,一旦CPU重启,PCS7的操作面板上设置的内部频率给定值将会清除。可以通过设置MotSpdCL功能块的Feature.bit0=1来保持内部设定值。