西门子S7与上位监控软件通讯.

已锁定

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1287
  • 精华

    33
  • 被关注

    14

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

西门子S7与上位监控软件通讯.

47660

46

2007-03-04 01:02:11

一直好想写这个东西,零零碎碎的也发了一些,
感觉大家问题还比较多,有必要总结一下.
我的本意不是讲选型,也不是讲配方案,
只是结合自己的经验想给大家一些参考.

1.CP5611与S7的MPI通讯:
A.WinCC,这个不用讲了,驱动内置,直接支持.
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有MPI驱动,可以安装S7A for iFix驱动.
虽然不是GE-Intellution公司出品的,但是不收费,而且很好用.
C.Intouch,Intouch的IO Server中没有MPI驱动,应该安装OPC Server.
用西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-S7授权.
6GK17045CW633AA0 RMB7845.50
5CW63中的63代表版本号V6.3,现在最新的该是5CW64了,因为好多人对订货号
很晕点,所以提一下.以下相同,不再赘述了.

其他厂家的没有内置MPI驱动的监控软件也类似.比如AB RSView等.
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,驱动内置,直接支持.
其实这些软件很多都是用Prodave写的底层库驱动.
Tips:
A.CP5512和CP5611一样,区别仅仅在于CP5512用于笔记本做现场调试,一般很少
实际长时间用于工程现场而已.
B.MPI方式组网,站点数理论值最大只能是32,但是CP5611最多只能支持8个
MPI连接.每台电脑仅支持1块CP5611卡.
C.如果电脑要通过MPI连接的PLC数量多于8,而小于31,可以换用CP5613卡.
D.CP5611最常用的速率是187.5K.在跟某些机型连接时,可以达到12M.
某些机型是那些呢?是那些MPI/DP口,如400全系列的X1口,31X-2PN的X1口,
318-2DP的X1口,319-3PN的X1口.
当然了,19.2K的速度也是支持的,但是买了CP5611而用19.2K的话,人家会认
为我们脑子有问题,这样还不如买跟PC Adtaper,还能省些银子.
E.用CP5611时,电脑可以有多台,每个CPU能跟多少台电脑进行通讯,取决于该
机型的具体型号,S7-300参数可以在Step7中的硬件\CPU\通讯中有连接资源
的设置.S7-400的应该在硬件\CPU\存储器中有通讯资源的设置.

2.CP5611与S7的Profibus DP通讯:
A.WinCC,一般是在DP链路上走S7协议,驱动内置,直接支持.可连接8个PLC
B.iFix,iFix自己的IO Driver中没有DP驱动,应该安装OPC Server.
西门子SimaticNet.需要Profibus SoftNet-DP授权.
6GK17045DW633AA0 RMB5868.50 (V6.3)
这个目前看来仅可以使用SimaticNet.
注意,当这样做时,计算机算个2类DP主站,CP5611可以支持多于8个的PLC.
走DP协议最多可以支持60个PLC做DP从站.
即使是WinCC,要用CP5611连接超过8个以上的PLC时,也需要SimaticNet.
不建议计算机和做DP主站的PLC来连接,即使要连接,数量最好不要超过1个PLC
C.Intouch,同iFix。
D.Citect,Wizcon,力控,组态王,紫金桥等,同iFix.
备注:
A.原来以为CP5611跟DP口通讯(比如315-2DP的X2口),只能做DP主站,
其实不是,也是可以做DP从站的,可以被1个DP主站来挂接,
这个主站可以是PLC,也可以是计算机,
但是在计算机监控软件和PLC通讯的方案中这样做没有任何意义.
B.因为DP链路上可以走S7协议.
所以理论上Profibus SoftNet-S7 可以替代Profibus SoftNet-DP.