回复:紧急,关于cp341通讯!

ghrzc

  • 帖子

    179
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-08-07 21:08:58

0楼

你的RS232/485转换器有问题.换一个有源转换器.
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54250条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。