焖渣厂的1#天车运行过程中突然报故障,现场人员反应CU320面板不亮, 指示灯红灯闪烁。 排除接线问题,基本确定是CF卡的问题。 我简单说说处理过程。
第二天到现场,已经找到两张卡,铭牌显示一个是4.5, 一个是4.7。项目文件上显示固件版本是5.1.
插上4.7卡,面板点亮亮黄灯,x127可以连接时。上传配置信息, 显示固件是5.2。 我之前一直在纠结怎么讲高版本项目的参数导出导入到低版本项目中, 这会不用折腾了。 直接升级项目,下载。 驱动显示正常,但是PLC测通讯报故障。 对PN口重新编辑了一下,通讯也建立了。 但是也就过了几分钟,等我摇上传项目信息做保存时, CU面板又黑了。 连续两张卡都黑屏,有点担心是CU的问题。 更换CU后, 4.7的卡能点亮CU, 但是X127连接不上。
没办法,插上4.5的卡。能点亮,x127可以连接。 通过导出object,导入到新项目中。 但是PN接口怎么也扫不出来。无奈放弃这条路。
现在只能用读卡器,看看能不能升级卡的版本了。 由于是第一次操作, 找了很多资料。
原装用的5.1卡,读卡器无法访问。
4.5的卡,打开之后只有一个分区, 看来是版本太低了。
4.7的卡,也可以打开。可以看到三个分区。 上传备份分区内容时,中间卡死,有几个文件读不出,反复几次都不行。 感觉是卡出现了坏区。
查看资料,我的理解是BOOT3是系统分区,其他两个是文件分区。 所以想尝试对SINAMICS进行格式化。 慢速格式化通不过,卡死,盘符也找不到了。 心凉了一大截。 后来多次尝试新建SINAMIC分区,终于成功建立,并快速格式化。 之后用文件复制粘贴此时,读写很顺畅。 将官网下载的5.1.1固件文件复制到这个分区。
检查Boot3分区, 少了一个文件。 将官网下载的boot3文件覆盖到这个分区。
上机测试。上电后,面板又好一会不亮,直接心一沉,可能这是更新固件文件后的更新过程,时间稍长。点亮后,连接,下载,调试PN口, 都非常顺利, 装置马上就可以正常工作了。
总结: 1. CF卡在4.6以上版本又三个分区,boot3是系统分区,不能格式化。其他两个数据分区可以格式化。
2. Boot3分区, 不知道能不用ghost做成镜像, 用镜像的方式做恢复。 理论上应该可以。 但是没测试过。
3. Scout软件中显示CU320-2PN,支持4.5的固件。 4.5的固件下, 如何调试PN口?