同样的一段西门子PLC做modbus TCP服务端的程序,放在S7-1200中有数据不能正常接收(并不是所有数据都没有),放在S7-1500中就正常,测试感觉和PLC的数据处理能力有关,1200调整设置是否可以实现数据的正常读取。目前尝试的内容如下:1、仅将modbus通讯程序,下载到1200和1500中,数据都正常;2、将项目所有的程序,都下载到1200和1500中,1200数据出现不正常,但1500数据正常;3、在下载完所有程序的1200中,与通讯无关的程序一一删除,数据未恢复正常;4、将modbus通讯程序放到OB30中,设定扫描周期100ms,未恢复正常;5、PLC属性中,通讯负载增加到50%,未恢复正常;
提问者:rain_why
你做服务器端,接收数据一次最大长度两款PLC不一样,再就是你不能接收的数据,是丢失那不部分,是前面部分还是中间部分,还是最后部分数据丢失。你问题没有描述清楚。这两款PLC中modbus tcp通讯除了一次接收数据长度和做通讯资源数有区别,通讯底层是没什么问题的。一般做服务器只是被动接收数据就可以了,基本就不需要设置什么东西,关键是你一次接收数据长度是多少数据量,这个很关键。你既然两款PLC都能接收的数据,那就通讯是没有问题。
你可以参考一下下面通讯链接。估计你也看过这个文档。
Modbus TCP 通信:
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/S7-1200_PLC_EASY_PLUS/SmartSMS/024.html