请教一下,CPU 1214C DC/DC/Rly,214-1HG40-0XB0,固件版本V4.2,我按照官网上的配置组态
https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-1200_plc_easy_plus/10-Technology/01-HSC/01-HSC.html
配置HSC1,
启用高速计数器,
计数类型是频率,
运行模式是单相,
计数方向取决于用户程序(内部方向控制),
初始计数方向加计数,
频率测量周期0.01,
未使用外部同步输入,
时钟发生器输入I0.0,
100KHZ板载输入,
起始地址是1000。
数字量输入I0.0的输入滤波器设置的是0.1microsec。
这个四线制传感器和plc用的同一个24V,输出的脉冲最高是15KHz。我用示波器检测传感器输出的脉冲信号,是10020个22.4V的脉冲。我把脉冲信号正接到I0.0上,把脉冲信号负接到开关电源的0V上;但在ID1000里读到的数值却是时有时无。是不是滤波时间设的太小了?还是我的接线错误了?还是波形太差?