最近有些网友问关于西门子数控系统内存不足的报警问题,报警图片如下

可以尝试以下方法
路径定位:系统日志文件通常存储在 CF 卡的/card/user/logs目录下,可通过 AMM(Access MyMachine)或 WinSCP 工具访问17。
操作步骤:
以制造商权限登录(用户名:manufact,密码:SUNRISE)。
进入系统诊断界面,选择 “Service displays”>“Action log”,删除超过 30 天的日志文件15。
如果是PCU的话,还可以定期执行F:\MMC2\proto.txt文件清理(需确认 840DSL 路径一致性)。
2. 卸载归档文件
存储路径:归档文件默认存于 CF 卡的/card/oem/sinumerik/data/archive目录16。
操作建议:
将超过 6 个月的备份归档文件(如NC PLC.arc)备份至 U 盘或网络存储。
执行 “调试”>“系统数据”>“卸载存档”,释放 CF 卡空间。
如果以上常规方式报警依旧,需要购买西门子的授权来扩展NC内存步骤如下

二、参数与配置调整
内存授权每份多少,是根据NCU的硬件类型相关的,购买NC内存授权后,再进行以下参数配置
1. 内存分配参数优化
关键参数:
MD14512:用户数据区大小(默认 2048KB)。
MD14514:系统数据区大小(默认 2048KB)。
调整方法:
进入制造商权限,修改参数时需同步调整MD14500(内存分区数量)。
若用户程序占用过高,可将MD14514减少至 1024KB,扩大用户区至 3072KB。
保存参数后执行NCK RESET生效。
易工数控 总结