Unified HMI系统发布很长时间了,一直没有怎么学,最近跟着1847上的视频学习一遍,也记录一下学习过程,把学习笔记分享一下。
1. 支持的设备见下图,至于支持的各种设备,看博途的帮助信息,图中是TIA V20版本支持的设备。

2. 和西门子PLC通讯,特别是博途平台内的PLC,建议使用集成方式进行通讯,PLC可以勾选"支持PG/PC和HMI安全通信",通讯更安全。直接以符号地址方式通讯,非集成的方式只能以绝对地址的方式访问。

3. 如果勾选了“支持PGIPC和HMI安全通信”,但是不在一个项目里面,可以使用设备代理数据进行连接,先在PLC的设备代理数据中新增设备代理数据,然后选择导出的数据,再进行导出导出之后,在unified项目里面添加代理设备然后右键选择右键初始化代理设备选择刚才导出的数据,然后再网络视图里面进行网络连接的组态,就可以把PLC项目下的变量拖拽到Unified 连接里面了。



4. 如果CPU设置列不能访问(完全保护)级别,这时候在Unified项目的连接属性里面就需要通过设置访问密码进行访问,其他的三种权限,则不需要访问密码即可访问

5. 通讯访问点设置:访问点默认是S7ONLINE,也可以自己定义一个名字,需要在设置PG/PC接口(在控制面板里面)里面定义同样的,然后选择本机对应的网卡即可,这样一个项目下载到多个电脑的时候,只需要改一下设置PG/PC接口里面的名称和网卡就可以了。

6. 通讯诊断
a. 通过系统报警识别

b. 变量状态,这个和WinCC经典版一样在IO域里面,通讯不正常的时候,会显示黄色三角叹号标识,这个在画面上算是基本功能了,不需要额外的组态。

c. 系统诊断指示器,在系统变量里面有个系统变量@DiagnosticsIndicatorTag,这个变量能显示系统里面所有的连接里面,通讯状态最差的状态

在动态部件下面有系统诊断控件可以使用:

d. 使用系统诊断控件,也能显示出来各个连接的状态,实际使用中感觉这个可能更常用一些吧。

7. unified组态的时候,需要组态在安全设置里面一个用户名,下载的时候可在系统设置里面取消加密的传送设置。
更详细内容可以到西门子1847学习平台观看视频课程:
https://1847.siemens.com.cn/course/detail/1/18076/4892