事情是这样的,论坛里的 @阳春节拍 在我的帖子和其它坛友的帖子下留言称:modbus tru通信的掉站跳过功能无意义,虽然在我的帖子下没能和他聊起来,没想到他在我的***里,所以针对此问题有了下面在群里的对话。
原来他认为这个超时设置是:发送完成到收到首个回复字符止。
大家是如何看待这个问题的?
我心中是有答案的,大家先讨论一下。
============================================================
打脸时刻来了,看下图:
当接收到的字符不等于0时,mModbusState变量就变为4了,就不再计时了
颠覆认知了,这样的话这个超时时间可以减少许多了